爱疯4 发表于 2012-7-5 09:09:09

PT100三线制接法

如图A,B,C三个接线端子,其中B,C是通的。。如果要接PLC模拟量模块应该如何接。补偿线应怎么接??

shirley 发表于 2012-7-5 11:06:24

你的意思不太明白,不过我刚接触到一个循环机的PLC,它现场是3线制的,到柜内变成了2线,你把B、C线并接就可以了

write 发表于 2012-7-5 13:03:40

模拟量模块不能直接接热电阴,只能用温度变送器转换下,或用PLC热电阻模块。建议加变送器,因为后者不太方便!

okyes 发表于 2012-7-5 15:00:55

如果直接接热电阻,必须选用可以接热电租的模拟量模块,现在很多PLC DCS厂家都有这种模块。
不过没有听说过热电阻用补偿导线,热电偶才用。

由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。

[ 本帖最后由 smallcat007 于 2009-4-17 15:28 编辑 ]

忧伤世界 发表于 2012-7-5 16:58:10

PLC 通常有四个输入端子,两个U+U-用于测量,I+ I-用于通恒电流。在PLC端有一个端子要与单独那根线短接。
————————————————————   U+
|                     ——————————————   I+
|         |
|                      |
|                      ————————————      U-/I-
页: [1]