锅炉水位计(双室平衡容器)如何调校?
锅炉水位计(双室平衡容器配差压变送器)如何调校?开阀、排污的顺序以及需要注意的事项都是什么?
乖乖女
发表于 2012-7-5 18:15:21
这个问题比较麻烦。校验变送器时,汽包没有压力,用水注入负压室,水不能注满,因为室温水密度与汽包正常压力下的水密度差别较大,所以注水时要比较现场水位计高度,根据静压与变送器量程对应起来。正常时,每次排污,变送器都要跑最大,必须等冷凝水注满负压室,才能正常工作。