童年记忆 发表于 2012-7-5 09:07:47

请问调节阀选型计算时CV值的选择问题

在调节阀的技术规格书上经常看到:“计算Cv值”和 “选择Cv值”这两个参数。如我公司某阀:
计算Cv值:8.8102   选择Cv值:24   
请问“计算Cv值”和“ 选择Cv值”各指什么?两者有何关系?

乖乖女 发表于 2012-7-5 09:46:53

看见过
计算CV值应该表示在你提供的工艺条件下,此CV值的调节阀100%开度时可以满足你最大流通量的要求
从工艺,安全方面考虑,调节阀开度肯定会留有余量的,所以又有选择CV值,相对应的数据表上还有一个正常开度。
个人理解,仅供参考

running 发表于 2012-7-5 10:25:58

等高人来解答

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 11:05:03

自己顶一个!别沉了

忧伤世界 发表于 2012-7-5 11:44:08

根据计算CV选择“选择CV”,
计算书上应该有行程-流量对照,
厂家生产的调节阀一般是分几个CV等级,不可能正好符合计算CV,另外还要考虑留有余量。

[ 本帖最后由 ROSEHOOD 于 2008-11-14 09:32 编辑 ]

阿萨德 发表于 2012-7-5 12:23:13

计算cv值是你根据工艺数据计算出来的需要的阀门流通能力,选择CV值是你根据计算CV值在阀门样本上选择的阀门的CV值,选择值要比最大流量需要的计算值cv大,因为根据规范,最大流量时阀门开度应该在60%~80%之间。

这个夏天 发表于 2012-7-5 13:02:18

Cv值是阀门在一定时间,压力,温度条件下的流量,它决定了阀门在全开时的流通能力,我们通过计算就能得到理想状况下的Cv值,这个就是我们实际选型的依据,但是我们进行选择的时候,通常都会选择实际的数值比计算的这个理论值稍大一点,这就是实际选择的Cv值,至于这个值大多少,根据实际情况有关,比如动作频率,幅度,密封情况(硬封还是软封,通常硬封选择的值要大点,因为硬封的损耗大点),你这个数值选择的比理论值大这么多,看来阀门的动作频度比较高,而且还是硬密封吧。

收费员 发表于 2012-7-5 13:41:23

再顶一次,看看有没有更好的回答

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 14:20:28

调节阀的CV值计算方法和CV值的选择:
1.一般根据前后压力差的大小、泄露量等级的要求及温度高低,使用介质来确定选用哪种阀芯结构;
2.按CV值计算公式计算出CV值,该计算式在调节阀手册及调节阀选型样本后面都有,分液体、气体、蒸汽、等,要根据工艺参数计算;
3.根据计算出来的CV值(最大CV值、最小CV值),根据工艺要求(%或L),按照阀门选型样本给定的流量曲线,选择阀门CV值;
4.选择范围为:计算出来的CV值(最大CV值、最小CV值),在阀门CV值给定的流量曲线的30%~70%为最佳调节范围(开度),其次是20%~80%。

write 发表于 2012-7-5 14:59:33

用ISV标准化的方法对于可压缩流体的控制阀进行口径计算有6个步骤:
1、具体确定阀门口径计算必须的变量a要求的阀门型式b过程流体c相应的工况条件
2、确定公式常数No
3、确定管道几何形状系数
4、确定膨胀系数
5、用相应的公式计算Cv
Cv:假定口径的阀门在100%开度时,阀门的口径计算系数,可以在流量系数表上查找
页: [1] 2
查看完整版本: 请问调节阀选型计算时CV值的选择问题