高新区 发表于 2012-7-5 13:39:59

老仪表们进来看!

问题一:仪表安装材料表中的通丝接头、活接头、管箍的作用是什么,各自在什么工况下使用,最近看了大设计院的图纸,在仪表供气图和电缆敷设图里上面的三种材料都用到了,而且电缆的穿线不是应该用穿线盒吗,为什么穿线盒与接头混用,有点搞不明白!

问题二:还有在仪表安装图里,ANSI的法兰能用GB的螺柱螺母吗?

问题三:看大设计院不同时期的图纸安装材料变化很大,例如01年和08年的变化就很大,01年的只有活接头,没有什么通丝接头、管箍什么之类的东西!还有像活接头、弯头、三通的数量是怎么统计的,难道是一个个数的吗,还是经验!

谢谢大家!

内芯里 发表于 2012-7-5 14:58:10

个人意见:
1. 通丝接头,活接头,管箍都是气源管取压管或穿管用。
应用工况也就是根据连接方式差异:通丝是外螺纹,管箍是内螺纹,活接头有螺纹卡套对焊。
我不知道你说的是几院,我们院的习惯一般供气用直通和活接,电缆敷设只用穿线盒,除非电缆采取单拉穿管会考虑一些接头。
2.可以用,不推荐。
3.通丝管箍都是书面用语,是为了图纸规范性与统一性,其实是一样的东西;
接头个数是根据仪表点数出来的,然后放余量,穿线盒是估出来的。

[ 本帖最后由 desong 于 2009-4-20 11:55 编辑 ]

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 16:16:20

学一下《自控仪表安装图册》HG/T 21581-95,对你会有帮助的。

hurry 发表于 2012-7-5 17:34:30

1. 通丝接头,活接头,管箍都是气源管取压管或穿管用。
应用工况也就是根据连接方式差异:通丝是外螺纹,管箍是内螺纹,活接头有螺纹卡套对焊。
电缆敷设只用穿线盒,除非电缆采取单拉穿管会考虑一些接头。
2.可以用,不推荐。
3.接头个数是根据仪表点数出来的,然后放余量,穿线盒是估出来的。
:lol