仪表在设备上的连接口径怎么定的
大家好 又要麻烦大家了!想问下大家 仪表在设备管道的上的连接孔径多少呢!温度仪表,压力仪表,液位仪表,流量仪表,分析仪表,是不是都有各自的连接开孔尺寸,不知道这个尺寸是不是表不一样,开的大小也不一样?各种仪表的开口连接尺寸一般开多大呢 这个一般根据仪表专业提供的仪表管径来确定,一般的为3/4寸至1.5寸之间。 根据仪表厂家提供的接口尺寸确定 不是有专门的取压短管和凸台吗 设计对仪表进行选型后,决定了法兰或螺纹的连接形式。温度计、压力表、压力变送器等可以选法兰或螺纹连接;其他仪表大部分为法兰连接。法兰尺寸一般为DN25~`DN80,螺纹M20*1.5或M27*2或G1/2~3/4或1/2NPT等等。 学习了,但是我也想问的是这个有国家标准么。比如5楼所说的设计对仪表进行选型后,决定了法兰或螺纹的连接形式。温度计、压力表、压力变送器等可以选法兰或螺纹连接;其他仪表大部分为法兰连接。法兰尺寸一般为DN25~`DN80,螺纹M20*1.5或M27*2或G1/2~3/4或1/2NPT等等。这些有规范和标准么?请指教 在做设备的时候,一般设计人员都会参考自控专业的意见,这样的话,就可以提前将你所选用的仪表的工艺街头提给设备,他们会按照仪表提的管口进行设计。如果设备已经有了,就根据设备上的管口来确定仪表连接方式和尺寸,现在的仪表厂家一般都会满足用户要求,实在不行的话,可以做短接进行转换。 当然有标准了,比如SH-T 3104-2000 石油化工仪表安装设计规范,一般仪表设计统一规定里已经确定了所有表的开口规定后,再进行仪表选型的。
页:
[1]