阿什顿 发表于 2012-7-5 13:39:14

微差压变送器导压管的安装要求?

微差压变送器的安装对导压管有什么要求啊?
怎样保证导压管的正确安装呢?有什么规范和要求啊?是越短越好吗?若是需要长导压管该怎么做呢?

按时发生 发表于 2012-7-5 14:18:19

我看过我们厂的那些微差压表的导压管,和一般的表似乎也没什么区别,只要不漏就OK了吧

忧伤世界 发表于 2012-7-5 14:57:24

导压管没有特殊要求,走向一致就行,
我们几十米也用过,但不清楚介质和工况的情况下建议小于15米。

气体介质变送器安装高于取压点;液体反之。

敌法师 发表于 2012-7-5 15:36:29

微差压应注意两导压管所处的环境条件应一致,导管内不能有积液或集气,导压管应尽量短。

hurry 发表于 2012-7-5 16:15:34

如被测介质为气体时,应将取压口定在
水平线上偏45。的位置上,以使冷凝渡进入导
压管。对高粘度或腐蚀性介质,要加装隔离
器,通过隔离液将差压信号传递给变送器。
对液体介质,在导压管最高点应安装集气器:
对各种流体介质,在导压管的最低点应装设
沉降器,以收集和排出信号管路中的污物或
气体信号管路中的积水。
取压管尽量按最短距离安装,一般应
6mm,对低压气体,取压
管内径要适当增大。

放心去飞 发表于 2012-7-5 16:54:39

短一些测量要准些吧,气体的话要近些好,液体的话可以适当远一些,因为液体不可压缩啊。

spring 发表于 2012-7-5 17:33:44

谢谢大家的回复。
有个问题:
我怎样才能保证我安装的微差压变送器的正负导压管在走向过程中是在一水平上呢?
再有变送器的细微的倾斜也会影响差压的输出吧,毕竟差压很小。这个在安装中怎样避免?

内芯里 发表于 2012-7-5 18:12:49

导压管尽量短;导压管6mm的效果应该更好。
页: [1]
查看完整版本: 微差压变送器导压管的安装要求?