按时发生 发表于 2012-7-4 23:18:35

防爆区,进接线盒段要不要加防爆软管

防爆区,进接线盒段加防爆软管好,还是直接用封堵材料封堵钢管口即可?那个更好些?

[ 本帖最后由 marry 于 2009-4-21 15:26 编辑 ]

冰雨 发表于 2012-7-5 00:36:45

还用想吗,当然是加防爆软管,若是再想周到点,在防爆软管两端到加一根电线防静电.

忧伤世界 发表于 2012-7-5 01:54:55

但是国外的流行做法都不用软管,只在钢管口处和接线盒处严密封堵,也就是说会有一段电缆外露!当然我也是听说的.........

notebook 发表于 2012-7-5 03:13:05

很多安装的人动不动就跟我们讲规定,不知道怎么办好,只要能隔爆就行吧。

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 04:31:15

效果应该是一样的,只要能密封就行,但是外观上似乎不太好看

小玩偶 发表于 2012-7-5 05:49:26

我看到最多的是加防爆软管

生死谍恋 发表于 2012-7-5 07:07:36

防爆软管主要是为了保护电缆,现在国产电缆质量太差,若不保护的话,几年电缆就得损害。我们的一期工程是70年代从英国引进的,电缆全是明敷设的,至今完好无损。

龙卷风 发表于 2012-7-5 08:25:46

可以不用防爆软管的,只要把钢管密封做好就可以了,我们就是这样做的

收费员 发表于 2012-7-5 09:43:56

我们单位通常使用胶泥直接密封。
我们单位的一些进口设备按说明书也是用胶泥密封的。
只要密封好就好。

write 发表于 2012-7-5 11:02:06

用电缆密封接头啊!
用软管的,我看还是设计理念不一样。
页: [1] 2