各位大侠,现在小弟有个液位变送器上面的问题想请教一下,是客户提出的要求:
Bidder to provide provision for cleaning of the diaphragm seal type level transmitter(spacer ring).
这段话根据字面上的意思说的是 投标商要提供隔膜密封液位变送器的清洁供应(隔离环),我不清楚这隔离环跟清洗有什么关系,一般的液位变送器提供么?还是单独提供?
发表于 2012-7-5 03:12:43 | 显示全部楼层
环室于膜片之间要定期进行清洗,通过排污阀排出,这样做有效的保护了变送器的膜片免受污染,从而保证测量精度。
发表于 2012-7-5 04:30:53 | 显示全部楼层
一般在进行测量有腐蚀性的介质时,通常是以硅油做为传媒,以免膜片的损坏或污柒
发表于 2012-7-5 05:49:03 | 显示全部楼层
就是说选仪表的时候要跟厂家说明,变送器上面带有排污装置,这样就OK了?还是本来就有?
发表于 2012-7-5 07:07:13 | 显示全部楼层
与厂家需要特殊说明的,一般是选配元件。比如说双法兰液位计安装时,就是在法兰液位计法兰侧与设备的法兰侧中间对夹一个冲洗法兰,以便排污和隔离液冲洗。
发表于 2012-7-5 09:43:34 | 显示全部楼层
就一个类似连接短管,上下带螺丝的闷头,说他方便清洗,方便卸压,方便零位确认都可以,没什么特别的,
我都拆了不用了也没什么麻烦,现在漏点减少了源头因素,以前每次拆还浪费我至少2个垫子,
发表于 2012-7-5 11:01:44 | 显示全部楼层
楼主这段英文是不是翻译错了啊?他是不是要求提供卫生型隔膜变送器啊?至于spacer ring应该只是个变送器膜室里的密封垫圈。你用在什么地方?
发表于 2012-7-5 12:19:54 | 显示全部楼层
我明白了,仪表是单独的仪表,隔膜密封是安装在仪表上跟管路连接的,起传导作用,阻止被测量液体接触仪表的部件。
发表于 2012-7-5 13:38:04 | 显示全部楼层
差压变送器什么情况下要修,我们厂用的是ABB的双法兰液位变送器。用了两年,最近液位波动的厉害。但是零点还算正常,使用时波动一直不稳。后拆开检查发现膜片上边很软下面硬的。工况是液位变送器安装在垂直的管道上上面是反映釜, 釜里有搅拌机。且有真空吸力。物料就从管子里下去被泵抽到另一个地方。物料下来时首先与法兰的上半部接触,上半部受力较大。所以变的软了。请问向这种情况是否膜片要换了。
发表于 2012-7-5 14:56:14 | 显示全部楼层
老兄呀,就是一个液位变送器的膜片冲洗装置(膜片冲洗环),此类装置一般用在介质浓度较大的悬浮物贮槽的液位测量,这个环上有一小孔(G1/4),接一个小阀,冲洗水的压力约550KPa。可以购买变送器时附带,但要另计费,也可单独买,最好自己加工,没什么高深的技术要求。