DCS是怎么控制泵的?
控制室DCS到配电室的电缆时接到配电柜的变频器上的吗?怎么控制泵的启停,还有怎么显示开关的?[ 本帖最后由 风小道货 于 2009-4-21 22:16 编辑 ] 起停泵的DCS输出接点和现场启动按钮并联或者和手自动切换开关自动串联。 如果用变频器控制变量,可以给变频器提供4-20ma或者1-5V。反馈就是在接触器上取个辅助触点就可以了。dcs上做画面变色即可。 一般变频器信号为:
正转:DCS输出为DO信号控制
反转:DCS输出为DO信号控制
转速控制信号(频率控制):DCS用AO输出4-20ma或者1-5V控制
频率(或电流)信号:DCS用AI接收4-20ma或者1-5V控制
变频器故障:DCS用DI接收开关量信号
如果电机不想两个方向转,让电机运行只要正转接收DCS的DO信号即可
状态点可以取输出给变频器电源开关柜中接触器的辅助触点就可以了,这样可以知道变频器供电了没有。
但是只知道供电还不可以,因为变频器即使供电了也不代表它能正常工作所以还要接变频器的故障信号
[ 本帖最后由 zzllyp 于 2009-4-22 06:33 编辑 ] 电机的启动有好几种方式:
1. 直接启动。 DCS输出的启动节点串在电气的二次回路里
2. 变频启动。 先让变频器工作,然后通过4-20ma控制频率一点点升高,或者直接给一个频率信号,变频器会让电机启动
等等
不过一般仪表设计人员只是把需求提给电气,他们负责完成功能。 变频器可以与DCS直接通讯啊 控制泵的起停是通过开关量输出卡实现的,但是一定要通过中间继电器,要不220v直接接进DCS就受不了了,泵的调速可以通过模拟量输出即4-20mA实现,泵的运行信号是通过接触器的常开接点实现的,不过要注意一定是要干接点。 DCS控制变频器有两种方式:
第1种采用硬接线,DIO输入输出控制.象楼所说的.
第2种可以采用总线通讯控制.如AB的变频器采用DH+等它支持的协议进行通信.这种方式比较好,变频器内所有的量都可以采集上来. 一般DCS输出的启动节点串在电气的二次回路里 其实就是个两地控制 DCS提供个常闭常开触点 DCS画面上做出个启动 及 停止按钮而已