艾丝凡 发表于 2012-7-5 05:46:59

关于双法兰液位变送器仪表的故障问题

我们装置有一套液位测量系统,采用了三台双法兰变送器测量同一个液位.其中A表与B表显示正常,但C表有很大的误差.我们检查发现:三台表的正负压法兰放同一水平面时,变送器的显示都能回零,且校验准确.但当负压膜盒面比正压膜盒面高三米时,A\\B表的显示与理论计算值一致,而C表却偏低有5Kpa,具体有什么原因呢?听听各位的高见.

俺弄吃 发表于 2012-7-5 07:05:09

检查一下看是不是平衡阀泄露。再有就是接线端是不是松动,正压侧是不是堵。检查排除上述问题后,建议打压校验一下变送器。

童年记忆 发表于 2012-7-5 08:23:19

有可能毛细管的充油泄漏了!

婚礼 发表于 2012-7-5 09:41:29

1、仪表外观都仔细检查一下。
2、平衡阀、毛细管有问题,可能会出现故障。
3、核对一下仪表量程、精度。(应该和其他两块表一样没什么问题才对)
4、与其他两块表对调下位置,没问题的话。研究下工况、安装情况。

阿萨德 发表于 2012-7-5 10:59:39

检查下毛细管

爱对方 发表于 2012-7-5 12:17:49

如果三块变送器均是同品牌、同规格、同型号的话,应该确认为由于该表的负压侧冲油不够造成的后果。

pk360 发表于 2012-7-5 13:35:59

如果三块变送器均是同品牌、同规格、同型号的话,应该确认为由于该表的负压侧冲油不够造成的后果。

write 发表于 2012-7-5 14:54:10

这位二楼的小兄弟不知道是没看清话题就抢沙发,还是根据就不懂。第一、双法兰差压变送器是不存在平衡阀的,第二、楼主已经说明对变送器进行了校验,第三、校验过程都是正负压膜盒在同一水平面上时,即均已经拆下下,不存在一次阀堵对它的影响问题。估计问题应该出在毛细管上面,比如密度发生了变化,有部分硅油的泄漏等等的可能。

冰雨 发表于 2012-7-5 16:12:20

估计问题应该出在负压室毛细管上面,如硅油泄漏的可能。

内芯里 发表于 2012-7-5 17:30:30

说的很全面,具体!