苹果族 发表于 2012-7-5 12:17:27

压力开关如何控制泵?

各位高手,要用压力开关要控制泵的起停可不用控制器吗?如何控制?

来踩踩 发表于 2012-7-5 12:56:33

压力开关有两个状态,开和闭,它控制泵是通过与泵的信号连锁来实现的。例如:当压力超过你设定的报警值时,压力开关会由一种状态变成另一种状态。假设超过报警值之前,开关是闭合的,超过报警值后,开关是断开的,这样的话,串在泵控制电路中的开关信号就会控制泵的开停。

生死谍恋 发表于 2012-7-5 13:35:38

楼上的说的很对,不过,如果是用于压力高报时需要启泵的特殊场合,改用常开触点串联于泵控制回路就行了。

欢喜缘 发表于 2012-7-5 14:14:43

很简单,可以把这个开关信号接到蓝德的表头,然后通过表头进行输出,控制继电器,进而控制接触器,来控制泵启停。

spring 发表于 2012-7-5 14:53:48

还有一种方法,很少用,就是利用压力开关的死区直接控制泵。如需要到10KG停止,降到5KG启动,则中间的5KG可以是压力开关的死区值,就是压力开关在10KG的时候动作,在5KG的时候复位。(国内好像还没有这么用的,也没有这样大死区的产品)

婚礼 发表于 2012-7-5 15:32:53

LZ没有说清楚 ,请问上DCS系统吗?如果有 应该是收压力开关状态信号 然后在有DCS发出启停指令,不知道说的对不对?有带大家来讨论.

收费员 发表于 2012-7-5 16:11:58

不用那么复杂,市场上有一种最简单的压力开关,一般用于空压机上的,不需要特别线路,只需与控制按钮串联即可.

write 发表于 2012-7-5 16:51:03

看是否有高级的控制要求,如果在控制上有延时,有保护,有闭锁,有联动等功能,使用控制器,PLC,DTU等是比较好用或省事和省钱的;如果比较简单,仅仅是控制一台泵或两泵,把压力开关的接点接入中间继电器,进行泵控制就行了!

龙卷风 发表于 2012-7-5 17:30:08

利用压力开关控制泵时,把压力开关当成一个普通触点使用就可以了.
要注意压力开关触点的容量和绝缘强度能不能满足要求.不够的话只能采用继电器扩展.

running 发表于 2012-7-5 18:09:13

楼上说的都对,意思已说明白了,就是把压力开关信号串在接触器的线圈上就行了。但压力开关的设定值必须满足工艺的要求。
页: [1]