adflaj 发表于 2012-7-5 09:40:55

关于调节阀

我们有一个液位控制调节阀已经用了近三年,介质是碱,最近发现波动比较大,56%与80%之间波动,导致液位波动也比较大。原来的PID参数为65,40,0,所出现的现象是:阀门慢慢开大,液位也慢慢上升,后来转置手动,在65%时液位比较稳定,通过调节,从60%开至70%,流量几乎没变化,开至70%,流量有所变化,液位也开始下降,阀门关至59%,液位开始上升,想请教一下,该怎么办?

誓言 发表于 2012-7-5 10:59:05

你这个问题比较难回答,你没有把问题讲清楚,是液位调节还是流量调节?如果是液位调节你怎么能看到流量的变化呢。阀门的开度大小和你要控制的液位设定值与实际测量值的偏差有关,建议你把这个问题再重新“捋”一遍才好。

小空分 发表于 2012-7-5 12:17:15

先联系仪表工处理。

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 13:35:25

是液位调节阀,但是可以看得到流量

okyes 发表于 2012-7-5 14:53:35

我想说的是,你这个调节阀是用来调什么的,是液位还是流量.如果是调液位,那就以稳定液位为主要目的来调阀,
如果是流量,那就以稳定流量为主要目的来调阀,
若是串级调节,也是以主回路控制为主,

朋友的心 发表于 2012-7-5 16:11:45

控制对象到底是液位还是流量呢?

艾丝凡 发表于 2012-7-5 17:29:55

请问服役多长时间了?
页: [1]
查看完整版本: 关于调节阀