变送器的引压管为什么要斜着装啊?
变送器的引压管为什么要斜着装啊?谢谢啦 变压器的防爆管(泄压器)安装在变压器的顶盖上,当变压器一旦发生内部故障时,温度升高,油剧烈分解产生大量气体,使油箱内压力剧增至一定值(约0.5MPa)时,防爆管的防爆膜破碎(泄压器动作开启),将油箱内的油、气喷出,把压力释放出来,防止油箱变形或爆炸。防爆管与油枕(储油柜)之间还有一个连通管,使两处压力和油面相同,避免因油面变化造成瓦斯继电器误动。而泄压器的动作值可以按规定进行整定,其动作后还可发信号或动作于变压器各侧跳闸。 引压管如果介质是气体要向上坡,因为一般气体都是向上走,液体都是向下坡,因为液体是向下流的,这样会使变送器的测量更准确。
建议你去看看仪表安装规程 变送器的引压管斜着安装,主要是防止气体在变送器端聚集而造成测量误差(测量液体介质时);在测量气体时,防止气体中的液体再变送器端聚集而造成测量误差。 看一下化工仪表施工及验收规范。 主要是保证气液分离,提高测量精度,一般来说,在引压管下方还要装个排污阀 防止介质内的气体进入导压管,使测量产生误差~~~ 气体斜向上装,液体向下装。