EJA110DMS可以测量负压
我们在减压塔上用了一块EJA-110DMS用来测量负压效果精度都不错但是厂家说这样不允许,可是用了两年也没有出问题DCS量程是0—— -100Kpa变送器;量程-30——100Kpa EJA-110A是差压变送器啊,暂时的测量是可以的,如果常时间使用因为塔内的真空会影响膜盒寿命的,建议你采用绝对压力变送器还是比较正确的!你说的DCS和变送器的量程为什么不对应,而且减压塔真空度在-99KPA左右,你变送器的量程设的不对,再说变送器最大量程是100KPA,不可能是你说的那样!:funk: DCS量程是0—— -130Kpa变送器;量程-30——100Kpa版主可以试一下量程这样设置没有问题的!厂家人也说膜盒会变形但是日常检测没有问题、 仪表量程-30——100Kpa,DCS量程是0—— -130Kpa变送器,这样在DCS上指示能正确吗?肯定不对! 再问楼主一个问题:EJA-110DMS是不是EJA-110A-DMS差压变送器,如果是的话,M代表差压最大量程0--100kpa,那么-30——100Kpa这个量程是怎么调出来的? 你们自己找一块变送器试试就行 再找一块标准表放在实验室可以标一下 再问楼主一个问题:EJA-110DMS是不是EJA-110A-DMS差压变送器,如果是的话,M代表差压最大量程0--100kpa,那么-30——100Kpa这个量程是怎么调出来的?把取压口接到变送器负压上正压排空那么表的100Kpa对应DCS的0 当负压越来越大时仪表-30对应DCS-130Kpa欢迎大家指导:) 绝压变送器都是EJA进口的国内部生产因为需求量比较小再说费用上要差好多了:P 绝压变送器都是EJA进口的,国内不生产,因为需求量比较小,再说绝压和差压表价格上要差好多了