艾丝凡 发表于 2012-7-5 08:19:33

仪表测量的反冲洗系统

需求仪表测量的反冲洗系统,因规范写的很少,哪位能提供有关的详细资料。特别是催化裂化装置的具体应用,使用的是哪家反冲洗装置。

不着边际 发表于 2012-7-5 09:37:44

不知道您用的石化还是化工标准?我们反冲一般是自己接管的。施工手册中有一些典型管路连接图,可以找来看看

阿萨德 发表于 2012-7-5 10:55:54

我公司有生产哦!叫隔离液冲灌装置!

记忆中的你 发表于 2012-7-5 12:14:04

反冲洗和反吹风系统上应用的仪表用的基本上都是小流量的吹气装置,或限流孔板,或微压压力表等装置,应用的介质仪表风、氮气等等,作用是防止堵管,保护等。详细的资料可以去查设计手册。

write 发表于 2012-7-5 13:32:14

小流量反吹,主要目的是为了保持导压管线的畅通。

来踩踩 发表于 2012-7-5 14:50:24

烟道上用的吧 有典型接管方式图例

okyes 发表于 2012-7-5 16:08:34

《FG-800型电磁除铁器操作规程》
一、操作原则:
设备的投运――先通电后通水!
设备的停运――先停水后停电!
对于电源的换档操作以及事处理的紧急停机,同样必须遵循以上原则进行。
二、主要技术参数:
1、处理水量:100T/H
2、工作压力:1.0MPA
3、处理水温:≯95℃
4、最大励磁电流:200A
5、励磁电功率(最高)65KW
6、绝缘等级:B级
7、漏磁(离罩壳一米)≦0.5MT
8、初始压差:0.03MPA
9、终点压差:0.05MPA
10、清洗方式:空气—水交替清洗
11、压缩空气压力:0.2~0.4MPA
12、线圈冷却方式:水内冷
13、线圈冷却水:除盐水
14、线圈冷却水压力:≯0.4MPA
15、线圈冷却水温度:≯40℃
16、线圈冷却水流量:1~2T/H

三、除铁器投用步骤:
1、改好除氧水进出装置流程,将除铁器付线放空阀开启,先走付线冲洗。
2、投入前先将除铁器的线圈冷却水投上,并保持冷却水压力在0.3±0.05Mpa范围内,流量控制在2.0t/h。
3、电磁线圈冷却水投入正常后将电磁线圈送电,控制柜挡位投入到一挡,并记下一挡的电流、电压。
4、除铁器的放水阀开启,缓慢开启一台除铁器的出口阀,到引除氧水将除铁器内的空气赶出。再用同样的方法将另一台除铁器内的水赶出。
5、将两台除铁器的出入口阀全开,关闭放水阀,让水通过除铁器。
6、在除铁器投用时,内外操要配合好,用压力控制阀控制进水压力在0.7±0.05MPa之间。
7、联系质检中心分析给水的铁离子浓度,若浓度超标,可提高控制柜的档位。
8、观察控制柜上的电流、电压及采样分析结果,三者稳定后方可向除氧器供水,同时将返回点站手阀关小(注意操作时不能超压)。

四、实际操作中的监控与调整:
1、运行中要认真观察除铁器的上水压力和冷却水压力及流量。
2、认真观察并记录其运行时的电流、电压,并及时进行取样分析,将铁离子浓度控制在规定的范围内,否则要进行反冲洗。
3、冬季生产时,要特别注意非净化风和冷却水系统的防冻凝工作。

五、除铁器的反冲洗操作法:
1、先将要冲洗的除铁器进水阀关闭,再将出水阀关闭,此时应注意不能出现系统的超压。
2、停掉其电源,开启放水阀。
3、打开非净化风阀,反吹扫除铁器内存水至地沟。
4、利用下部的上水阀缓慢将其装满水,将内部空气赶出,放水阀见水后缓慢关闭上下水阀。
5、根据反冲排污水的颜色可进行反复地冲洗,直到排水清洁为止,此时可以将其投入运行。
6、用同样的方法可进行另一台的冲洗。

六、除铁器的切除:
1、先将除铁器的付线阀全开。
2、将除铁器的进水阀和出水阀关闭。
3、将电磁铁部分的电停掉。
4、开启放水阀,开启非净化风阀,将除铁器内的存水放掉。
5、没有必要线圈冷却水不要停掉。如果非停不可时,先用手感觉除铁器冷却水放水口的温度确实降下来后,方可停电。
6、决不允许一台除铁器单独运行。

放心去飞 发表于 2012-7-5 17:26:44

现在用限流孔板都比较少,还是用吹扫型转子流量计调节能力强
反冲洗与安装位置还是有很大的关系,所以目前还是没有标准的图册