求助,调节阀,电磁流量计
各位大侠,本人有两个问题请教下:1.电磁流量计的安装有什么要求。
2.电磁流量计要装在调节阀的前面还是后面,测量的是汽包给水流量,通过调节阀控制。
谢谢!! 电磁流量计的安装,除了要具备常规仪表的安装要求之外,还必须具备三个条件:1.流量计的下游出口必须高于上游进口工艺管道直径的2倍;2.确保上游进口直管段是工艺管道直径的10倍,下游出口直管段是工艺管道直径的5倍;3.必需的上下游直管段上无任何取压、取样参考点。至于流量计和调节阀安装的前后位置关系,相关资料上没有明确要要求,根据现场情况,因地制宜吧。 哦,谢谢了 流量计的直管段要求参照各自品牌的说明书,一般式前五后三,调节阀最好装在其下游,以便保证满管并保证流相稳定 汽包给水流量都是安装在调节阀之前的,但是一般锅炉汽包给水不用电磁流量计的,脱盐水的电导率低,不适合用电磁! 对,根据流量计的厂家要求,一般是前五后三。如果前面弯头多,有阀门等,都需要是十倍的直径。看厂家的资料一般就能确定了。 1、对于电磁流量计的安装,论坛相关的帖子很多了,可参考下:
谈电磁流量计的安装与使用http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=332592
电磁流量计的安装问题http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=271328
电磁流量计安装规范http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=244166
2、流量计为保证其满管都是安装在调节阀前面! 电磁流量计对直管段长度的要求是上游不小于被测管直径的5倍,下游不小于被测管直径的2倍,但要求传感器附近不应有铁磁性物质,而且传感器安装位置必须远离电磁场,因为这些情况会影响传感器的磁场和信号电压,引起测量系统误差。