按时发生 发表于 2012-7-5 10:48:22

三线制温度变送器与二线制温度变送器的区别

三线制温度变送器与二线制温度变送器的区别,还有一体化温度变送器是什么意思?弱弱再问一下三线 二线 四线如何选择啊

[ 本帖最后由 steelgang 于 2008-10-27 11:01 编辑 ]

奥术符文 发表于 2012-7-5 12:06:32

三线与二线的温度变送器就不多说了,论谈了很多.一体化温变是为了解决因线路电阻,或温度补偿带来的误差.所以它的精度高.使用方便.

okyes 发表于 2012-7-5 13:24:43

四线制就是电源单独供电,输出电压电流单独输出;一体化温度变送器同楼上。

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 14:42:53

2线制一体化温度变送器就是把温度变送器安装在热电阻或热电偶的表头里,直接把电阻或热电势信号转换成4-20mA信号,到室内接安全栅再进DCS,

肯定是选2线制的, 因为国内厂家技术实力太弱,有的厂家设计不出2线制的,所以弄个三线制,四线制的糊弄人, 温度变送器只需要很少的能量就可以,那用得着3,4线制的变送器。
3线制就是1根24v电源线,1根4-20mA信号线,1根24V-,又当电源地又当信号地。
4线制就是供电2根线,信号2根线。

敌法师 发表于 2012-7-5 16:01:03

一体化温度变送器,就是将一次元件端信号电势或电阻信号转换成标准信号的器件

ADJF 发表于 2012-7-5 17:19:13

恩,我赞成以上几中说法。
页: [1]
查看完整版本: 三线制温度变送器与二线制温度变送器的区别