如何解决现场仪表和二次仪表测量不准的问题
如何解决现场仪表和二次仪表的测量数据不一致问题不准的问题 本帖最后由 jujiangliu 于 2009-5-10 16:35 编辑对仪表进行校验,使其偏差符号相同,两仪表数据有差别是正常的,但应在误差范围内。
你带一块手表可以知道准确时间,若带几块手表,就不知道几点了。 一般是调整现场仪表的零点与二次显示仪表的零点相一致,当然是以显示表的零点为准. 首先要确认现场仪表是否是好的,并确认DCS通道是否是好的,然后才能进行调整. 用标准信号发生器给二次表模拟一个信号记下读数,再用精确度较高的电流表测量其输出,与模拟电流进行比对,就知道问题在哪里了,然后对症下药。 看看两块表的量程是不是一致~· 对二次仪表输入标准信号,就能判断出谁存在测量误差 现场仪表是不是指就地压力温度表?如果是这样的话 ,我宁愿相信DCS系统。 用信号发生器对现场仪表和二次仪表进行检查,并对其进行调零和调满。 用标准信号发生器给二次表模拟一个信号记下读数,再用精确度较高的电流表测量其输出,与模拟电流进行比对,就知道问题在哪里了,然后对症下药。