关于双法兰差压变送器的问题?
现在公司有几个差压变送器,可是根据数据表上得差压值与实际磁翻板的对不上,什么原因呀具体情况如下:介质密度:756KG/M2
液位:1.7M
差压范围多少?
如何偏差
差压的偏差选定与哪些因素有关系,大家说说看吧! 本帖最后由 emagiz 于 2009-5-9 11:21 编辑
9.8×1.7×0.756=12.6kpa
投运之前需要迁零,如果零点没有问题,1.7m高度也没有问题,就是密度不准确,或者重力加速度不能用9.8 求差压用公式P= ρgh ρ:被测介质密度(kg/m3) g:重力加速度(m/s2) h :两个取压点之间的高度
(m);楼主所述的“偏差”,是指零点迁移吧?工作中我们是这么做的:变送器和法兰安装好后,将参数正确设置完成,观察此时表的读数,是多少就迁移多少,听奏效的。 是的,我们也是这样算的 差压双法兰的还要加上迁移才能正确反应液位的! P= ρgh
ρ:(kg/m3) g:(m/s2) h :取压点之间的高度
“偏差”,你的意思是指零点迁移吧?迁移多少要看下法兰和罐底的高度是多少,然后计算出迁移的数值。
如果你一切都对,双法兰和磁翻板液位计还是对不上的话,去查查磁翻板液位计有没有卡着 压力变送器注意压力修正。及从取样到安装之间距离 如果带HART协议就简单,首先安装前把变送器按需要的量程范围标好,然后安装好后,打开上下法兰放空阀,读出迁移后直接做迁移就OK! 是不是双法兰?不是双法兰是否加隔离液?变送器安装位置?迁移量多少?最好画一个图加以说明,另外磁翻板是否堵塞?或者磁浮子已经泄露?一个问题的出现要从多方面考虑。 计算好负迁移,双法兰硅油密度是多少
页:
[1]