阿什顿 发表于 2012-7-5 01:38:16

锅炉汽包液位计选用什么的好

锅炉汽包,设计压力3.8MPa温度435,请大家说说既要稳定有要达到防冻要求,选用什么类型的液位计好?

此拉斯 发表于 2012-7-5 02:56:27

锅炉汽包水位计应该不存在防冻问题吧?!根据楼上的要求,可以选用差压式水位计,也可以选择电接点水位,还可以选择磁翻板水位计.

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 04:14:37

玻璃板液位计比较直观

伊势丹 发表于 2012-7-5 05:32:47

差压式水位计

爱对方 发表于 2012-7-5 06:50:57

建议选用远传是差压液位计。

艾丝凡 发表于 2012-7-5 08:09:07

如果远传用差压变送器或电极式水位计,差压液位计导压管最好加平衡容器,如果就地选用玻璃板液位计,需要注意的是一定要加好伴热。

shirley 发表于 2012-7-5 09:27:17

汽包的液位计一定要有就地的和远传的两种.每种左右至少各一套.就地的用云母水位计就可以了.远传的用差压式的,带双室平衡容器.

忧伤世界 发表于 2012-7-5 10:45:27

就地:采用双色水位计,便于观察;
远传:采用平衡容器+差压变送器

生死谍恋 发表于 2012-7-5 12:03:37

用磁性液位计既能现场指示又能远传。或电接点液位计。

相约 发表于 2012-7-5 13:21:47

如果是就地指示选用牛眼玻璃板液位机,设计符合ASME SECTION I规范要求(电站锅炉), 如果是连锁用建议采用电接点液位计,远传建议采用温压补偿容器+差压变送器
页: [1] 2
查看完整版本: 锅炉汽包液位计选用什么的好