18Mpa高压铂电阻、压力表问题?

压力高达18Mpa的压力表选用什么规格、材质的导压管,如何取压?
同样条件下的铂电阻保护套管选用什么规格的?
谢谢各位!!!

按时发生 发表于 2012-7-5 13:58:00

18MPa用不锈钢压力表,最大量程可达60MPa;
热电阻套管,对于高压介质的场合,宜选用直形或锥形钻孔管式温度计套管。可以达到29.4Mpa.

奥术符文 发表于 2012-7-5 14:37:05

高压力用锥形钻孔套管

敌法师 发表于 2012-7-5 15:16:10

高压要用锥形的套管,直形套管受力面积大,容易折断。

森德罗斯 发表于 2012-7-5 15:55:15

导压管用18x4或18x5的无缝钢管应该没问题。

小空分 发表于 2012-7-5 16:34:20

最好还是让管道专业带高压温度保护管

艾丝凡 发表于 2012-7-5 17:13:25

压力高达18Mpa的压力表选用测量范围在0~30或40MPa的法兰连接压力表,取压管的压力等级等同于工艺管道,法兰采用ANSI 2300BL。热电阻就按楼上说的采用锥形套管。

女女吧 发表于 2012-7-5 17:52:30

热电阻非用套管不可吗?采用热电偶行不行?压力是否需要远传?
我们这里用的现场指示压力表用10mm不锈钢管,螺纹连接,硬密封,远传的用压力应变仪最高350MPa;反应器高压铠装热电偶耐压350MPa,0-400度,无套管,锥形硬密封。