白雪公主 发表于 2012-7-5 08:44:15

压力变送器的安装地点

为什么压力变送器的安装地点和测量没有关系!

誓言 发表于 2012-7-5 09:23:20

压力变送器用来测量密闭容器的压力,只要和容器相通,任何地方压力都相等,因此与安装位置无关

按时发生 发表于 2012-7-5 10:02:25

“压力变送器的安装地点和测量没有关系”,不能一概而论,如果是单法兰测液位,那就跟测量位置有关系。

打飞机 发表于 2012-7-5 10:41:30

测量气体变送器可以安装在任何地方都可以,但是测量液体时变送器与安装位置绝对有关系。

生死谍恋 发表于 2012-7-5 11:20:35

仪表安装与工艺及设备均有关联,压力变送器的安装地点和测量有没有关系话说的太绝对,任何一种检测仪表安装都要视情况而论。

来踩踩 发表于 2012-7-5 11:59:40

按照规范要求测量气体压力变送器应高于测量点安装,测量液体或蒸汽压力变送器应低于测量点安装。

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 12:38:45

如果是测量气态的介质,就像你说的那样,变送器安装在那都行,测得的压力都相等
但如果是液态那安装地点就不一样了

小空分 发表于 2012-7-5 13:17:50

1、压力取源部件的安装位置应选在介质流束稳定的地方。
2、测量带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊介质的压力时,取源部件应倾斜向上安装。在水平的工艺管道上宜顺流束成锐角安装。
3、压力取源部件在水平和倾斜的工艺管道上安装时,取压口的方位应符合下列规定:
   (1)、测量气体压力时,在工艺管道的上半部。
   (2)、测量液体压力时,在工艺管道的下半部与工艺管道的水平中心线成0~45度夹角的范围内。
   (3)、测量蒸汽压力时,在工艺管道的上半部及下半部与工艺管道水平中心线成0~45度夹角的范围内。

黄昏了 发表于 2012-7-5 13:56:56

液体注意注意导压管的高度位差

青春岁月 发表于 2012-7-5 14:36:01

原帖由 dianlang 于 2009-1-23 01:10 发表
测量气体变送器可以安装在任何地方都可以,但是测量液体时变送器与安装位置绝对有关系。

对的。