stranger 发表于 2012-7-4 22:56:33

热电阻和双金属温度计连接头安装时的注意事项

热电阻和双金属温度计连接头在工艺管道或设备上安装时应注意那些

阿萨德 发表于 2012-7-5 00:14:43

首先,要安装在直管段上;再次,要让热电阻和双金属温度计的护套末段在管道中心。

私聊啊 发表于 2012-7-5 01:32:53

最好用法兰连接的,这样以后方便

ADJF 发表于 2012-7-5 02:51:03

注意连接头不要搞错,
热电阻、热电偶的连接头深要大于40mm,最好为43mm,密封面在外;
双金属温度计的连接头深要小于20mm,最好为16mm,密封面在内。
最好把连接头焊在DN25D的法兰上。

工控人 发表于 2012-7-5 04:09:14

1)热点偶或双金属温度计取压管嘴与工艺管道成45°角;2)插入深度是工艺管道的1/2处;3)工艺管道小于DN80的需扩至DN80.

冰雨 发表于 2012-7-5 05:27:24

1)热点偶或双金属温度计取压管嘴与工艺管道成45°角;2)插入深度是工艺管道的1/2处;
以上两点确实是这样的,第三点不敢同意。

生死谍恋 发表于 2012-7-5 06:45:34

对于普通装配热电阻来说,小于DN80的需要装扩大管,铠装热电阻应该可以降低标准

来踩踩 发表于 2012-7-5 08:03:44

如果管线小于80,则要扩管到80. 以前讲究逆流向45度,现在基本都是垂直装,尽量选法兰连接的保护套管。现在大多数工厂都用法兰连接的。

朋友的心 发表于 2012-7-5 09:21:54

特别是铂热电阻。
在检测温度比较高时(一般200度以上)一定不能安装太紧,不能让温度计套管“不透气”。否则,测温不准。相差2度以上.

不着边际 发表于 2012-7-5 10:40:04

按《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002施工。
页: [1] 2
查看完整版本: 热电阻和双金属温度计连接头安装时的注意事项