勇敢去追 发表于 2012-7-5 08:03:10

仪表外壳必须接地吗????????

公司外委的防雷检查工作人员对我公司的接地防雷设施进行了检查,发现现场仪表外壳一般都有个接地符号和端子,但没有和地线跨接,认为所有仪表的外壳都必须接地,对此我想查找下仪表的安装规范,所有仪表外壳上的接地端子必须接地吗???

龙卷风 发表于 2012-7-5 09:21:21

石油化工仪表接地设计规范:
规范中规定24V或低于24V供电的现场仪表、变送器、就地开关等,若无特殊要求时可不作保护接地。

誓言 发表于 2012-7-5 10:39:31

SHT3081-2003规范:1:低于36V供电的现场仪表,可不做保护接地。
2:当安装在金属仪表盘、箱、柜、框架上的仪表,与己接地的金属仪表盘、箱、   柜、框架电气接触良好时,可不做保护接地。

内芯里 发表于 2012-7-5 11:57:41

电磁流量计有的需要,36 V以下的就没有什么必要了吧

俺弄吃 发表于 2012-7-5 13:15:51

36V以下的现场仪表外壳不需要接地。

running 发表于 2012-7-5 14:34:01

施工规程规定小于36V的可以不用保护接地,但是220VAC供电的现场仪表必须保护接地,该保护接地可以接到与全厂接地网可靠接地的钢结构等钢架上。这样你在施工起来就比较简单了。

伊势丹 发表于 2012-7-5 15:52:11

感谢楼上的朋友,特别是3楼,提供依据

艾丝凡 发表于 2012-7-5 17:10:21

36伏特是人体安全电压

高于36V时,任何情况下都有接地保护的