奥术符文 发表于 2012-7-5 13:52:18

涡街流量计测量蒸汽是需要设置密度和压强吗

涡街流量计测量蒸汽是需要设置密度和压强吗

此拉斯 发表于 2012-7-5 14:31:23

楼主是刚搞仪表吗,你提的一些问题都是很基础的问题,你可以先不要随便发帖,现在论坛中找点资料看看

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 15:10:28

涡街流量计是属于测量体积的流量仪表,测量蒸汽不需要设置密度,压强压强嘛,也不需要。不过,为了测量不熟蒸汽温度和压力变化的影响,可以进行温度和压力补偿,但这是在DCS或PLC内进行补偿计算的,千万不能混淆为流量计的参数组态。

乖乖女 发表于 2012-7-5 15:49:33

有系统当然可以在系统内完成,但没有系统如果需要测质量流量当然可以由涡街自已本身完成,如果是饱和蒸汽只需设置温度和压力一项即可

冰雨 发表于 2012-7-5 16:28:38

支持三楼的!

誓言 发表于 2012-7-5 17:07:43

要加温度压力补偿,在上位机可以做的

女女吧 发表于 2012-7-5 17:46:49

需要做温压补偿
页: [1]
查看完整版本: 涡街流量计测量蒸汽是需要设置密度和压强吗