stranger 发表于 2012-7-5 11:54:44

测转速的信号问题

请问一下,那个高手能不能提供一下能转速信号能做400米左右远传的传感器,因为我这里是防爆区,厂家提供的的转速传感器不能做远传

okyes 发表于 2012-7-5 13:12:55

这个问题最好是找厂家协助解决.如果自己解决,你首先要知道厂家带来的传感器输出的信号类型,然后去寻找能够接受这类信号的转换器,将信号转换成标准电流信号,远传到控制室里.这里要注意转换器应是隔爆的或者本安的,且能够适应气候条件才行.

不说再见 发表于 2012-7-5 14:31:05

现厂家配有二次表,是数显表,表里带4-20ma的信号输出,但是一次元件和二次表只有隔50米,请都高手,那个厂家的一次元件的信号能做400米左右的远传

spring 发表于 2012-7-5 15:49:15

用脉冲编码器

打飞机 发表于 2012-7-5 17:07:25

只要是带表里带4-20ma的信号输出,就可以传送到500米,如果不行可加安全栅。