bdsds 发表于 2012-7-5 06:41:06

电磁流量计波动大是什么原因

电磁流量计波动大是什么原因

走到异地 发表于 2012-7-5 07:59:17

有几种可呢:
1、电极脏;可清洗
2、分开式的;有线路干扰或转换器有问题。换;检查线路
3趁里损坏;换传感器

放心去飞 发表于 2012-7-5 09:17:27

1)是否液体充满管
2)前后直管段是否合乎要求
3)是否周围有电磁干扰
4)电极脏,或受损

守分安常 发表于 2012-7-5 10:35:37

再加一点,运行中管道是否振动或人不为踏踩.

似爱非爱 发表于 2012-7-5 11:53:47

磁流量计波动大原因:

1、测量管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,大电机磁场干扰等
2、测量介质中含有均匀分布细小气泡通常不影响正常测量,即管道内有气液混合物

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 13:11:57

电磁流量计波动大是什么原因:
1.电磁流量计接地不良或信号电缆的屏蔽网中间有段开;
2.外界电磁场干扰或电弧干扰;
3.流量管内存积的导电物过量(此时无介质流过就会有跳变的流量指示值);
4.转换器电子原件性能不稳定。

俺弄吃 发表于 2012-7-5 14:30:07

通常情况下,主要来源于以下几方面原因:
1、介质中夹带固体颗粒或气泡;
2、较强电流和电磁干扰;
3、电极和线路故障;

okyes 发表于 2012-7-5 15:48:17

最常见的 干扰震动没满管

安师大 发表于 2012-7-5 17:06:27

1.是否满管
2.屏蔽是否接好.接地是否完善.
3.电极是否受损
4.是否有气泡
5.现场有无大型机器干扰
6.流体自身是否是波动的或者脉动的.