双法兰液位变送器问题
请问各位专家:在设计双法兰液位计时,安装方式是否需要装仪表箱? 第4.5.3条 双法兰式差压变送器毛细管的敷设应符合本规范第4.2.4条的规定。第4.2.4条 压力式温度计的温包必须全部浸入被测介质中,毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50毫米,周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。不需要装仪表箱。 变送器本体根据环境条件考虑是否加仪表箱 楼上正解,应根据现场环境条件及变送器的防护等级和防爆等级决定是否装仪表箱。 液位计不需要装仪表箱,如果安装的环境差(多灰\\温度低\\)的话就必须装仪表箱. 双法兰液位计的毛细管不需要装仪表箱,但需要角铁等保护毛细管。双法兰液位计所带变送器需装仪表箱。 装仪表箱可以防水、防尘,会好一点! 一般的仪表选型时,很多表的外壳等级都是IP65以上,所以如果只是为了防水防尘,个人认为没必要加仪表箱。倒是双法兰变送器的毛细管内充的硅油有环境温度的适用限制,有时可能需要加伴热:) 不需要加仪表箱. 一般不需要仪表箱,毛细管需要用角铁保护