哼哼哼 发表于 2012-7-5 11:12:46

孔板流量计用在多大管径上?

查相关资料上说一般用在50-1000mm上,但是在海川上有人说用在10-1000mm。那一般用在什么管径上测得流量较准。

俺弄吃 发表于 2012-7-5 11:51:53

是15-1200mm吧?!
http://baike.baidu.com/view/1206840.html?wtp=tt

这个夏天 发表于 2012-7-5 12:30:58

ISO5167标准 DN50--1000,
非标准的DN50以下现在厂商也可以做,不推荐用

安师大 发表于 2012-7-5 13:10:03

2# alan258
这只是理论值,实际上在小管径可能测量不准

shirley 发表于 2012-7-5 13:49:08

建议最好不要超过DN400,超过DN400对安装带来很多麻烦(直管段要求、孔板如果过大吊装等)

阿凡达 发表于 2012-7-5 14:28:13

按照规范,公称直径应大于DN50,对于小于DN50的没有规定,误差可能很大。

伊势丹 发表于 2012-7-5 15:07:19

一般来讲孔板用在大于2\"的管子上,对于1\"或者1-1/2\"的的管子,用内藏孔板或一体化变送器孔板。

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 15:46:24

GB2624规定是1000mm以下。

小玩偶 发表于 2012-7-5 16:25:29

管道口径过大或流速过大时,不建议使用孔板,首先是直管段方面,其次孔板造成的压力损失较大,比较耗能。按照国外的说法,此种情况是宁选贵的超声波,也不选用压损大的孔板。

工控人 发表于 2012-7-5 17:04:34

这跟介质有关,跟管道尺寸有关,跟直管段有关,跟要求的精度有关。比如煤气化煤浆流量用开封仪表的电磁就挺好,特别脏的管道用楔形流量计就特别好,几乎没有维护量,如果用孔板的话,非累死仪表工。