压力变送器和差压变送器国家有规定每年要检测吗?
压力变送器和差压变送器国家有规定每年要检测吗? 压力表半年年检一次,压变2年一次 压力表,压力(差压)变送器,双金属温度计的设计和验收是根据国家标准(GB)或者机电部标准(JB)。但是校验周期要根据行业不同来选择不同的校验周期,比如:“发电厂运行检修导则”、“化工厂运行检修导则” 等。主要是看具体应用的工艺环境和产品质量和寿命等因素规定具体的校验周期。是这样吗???????????? 我们公司的已经五年没校了 是的,化工行业一般是压力表半年,变送器二年,不过重要岗位或者环境苛刻的岗位也可以一年的,但是不能超过两年。
为了安全,重要部位还是校验下啦。 晕得很,我们公司的压变都没装中间阀,拆起来很是麻烦.不知道当初是怎么设计的. 很多老厂都是这样的,能省则省,根部阀很少有安装的,你们是要评审ISO9000? 重要设备、重要地点的压力表每半年强制检定一次,这是有国家规定的。其他地方的压力表、压力变送器要根据你单位有没有搞过ISO9000认证,一般一年或两年检定一次,这要根据9000认证上面怎么写的。即使像变送器这类仪表5年可以不校,但是文字工作还是必须做的。 我们这里压力表需要计量部门按周期进行检定,对变送器没有要求。国家强制检定目录中好像没有压力变送器。
[ 本帖最后由 jujiangliu 于 2009-4-21 20:11 编辑 ] 还有5年不审核的?????
这么厉害!!!
页:
[1]
2