调节阀气开式和气闭式可以呼唤吗
如果一个调节阀已经做成是气开式的,那还能把它改为气闭式的吗? 在生产过程中,调节阀气开、气关形式的选择,主要是从工艺生产的安全来考虑。例:蒸气加热器选用气开阀;锅炉进水的调节阀则选用气关式。另外,介绍一个网址:http://www.kvcv.com专门介绍调节阀的,希望对你有用。 调节阀气开式、气闭式是从工艺生产的安全来考虑的,与阀门本体没多大关系,改变一下仪表信号就可以了 原帖由 mlxiaozi 于 2008-8-4 17:52 发表
调节阀气开式、气闭式是从工艺生产的安全来考虑的,与阀门本体没多大关系,改变一下仪表信号就可以了 可以的,不过要增加弹簧,联系下厂家,让他把具体图纸发给你 一般是不会轻易改变这个的,如果要改的话,那是属于设计错误! 一般设计好了之后不能更改的,调节阀气开、气关形式的选择主要是为了1、事故条件下,工艺装置尽量处于安全状态2、事故条件下,减少原料或动力消耗,保证产品质量。3、考虑介质的特点 气开气关不是设计的时候就定了吗 为什么要改 原帖由 donganhj 于 2008-8-4 19:09 发表
补充一点:气开阀要改造成气关阀,需要更换膜头。有时候阀芯的形式好像也需改变哦 单座阀可以通过阀芯改正反装来实现,同时需要增加阀杆行程(准确说叫长度);
蝶阀,可以旋转90度后再与执行机构相连(好像有个卡销之类的,直接可以调整阀杆与阀板的对应关系)。
依据蝶阀原理,揣测其他旋转类(如球阀、旋塞阀等等)阀们也可以做到。
其它类型阀门从原理上不可行。
页:
[1]
2