萨哈林岛 发表于 2012-7-5 06:34:51

关于双法兰变送器的安装

双法兰变送器在安装时遇到如下问题:
3英寸法兰,管道上的接管是1英寸,接管法兰是3英寸的盲法兰开1英寸的孔后与接管焊接,能把变送器的3英寸法兰直接和这个接管法兰接在一起吗?为什么?

私聊啊 发表于 2012-7-5 07:53:02

不能,那样的话会压迫双法兰的膜片的,自然就无法进行测量了

ADJF 发表于 2012-7-5 09:11:12

不能啊,尺寸不对啊,会把膜片损坏

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 10:29:22

能接看你的意思你是不是在管道法兰上加上1寸变3寸的变径了   如果加 的话是可以的,但是会有压力损失

青春岁月 发表于 2012-7-5 11:47:32

不能这样安装的,变径吧

誓言 发表于 2012-7-5 13:05:42

不能,会压坏膜片的

此拉斯 发表于 2012-7-5 14:23:52

不能,会压坏膜片的!!!

生死谍恋 发表于 2012-7-5 15:42:02

加个大小头,把1寸变3寸的就行了。

running 发表于 2012-7-5 17:00:12

我推荐用罗斯蒙特ROSEMOUNT 3051L型液位变送器
艾默生罗斯蒙特ROSEMOUNT 3051L型液位变送器 ·液位测量精度达0.075%·校验量程从2.5inH2O至8310inH2O·平膜片式,2,4,与6英寸伸出式膜片 ·多种灌充液可选,可满中不同应用场合要求 ·小巧而质轻,易于安装与维护·接液件材料:不锈钢,哈氏合金和钽。