P+F输入安全栅输出无信号
P+F是输入安全栅型号KFD2-STC4-Ex1-Y122583,输入侧正常可以测出4-20MA信号,可在输出侧无法测出信号,电压电流都没有,接线没有错,输入接1、3,输出接8、7,供电采用轨道供电,有供电模块。各位有碰到过的吗?知道的说说啊,是不是与供电模块型号有关啊 这个是输入安全栅,现场到安全栅能测到电流,说明这个回路没有问题。假如说安全栅故障不可能测到电流。现在一般安全栅这边都是1-5的标准电压信号。如没有电压我希望还是查查卡件到安全栅的信号线,是不是接到别的通道上了,或者卡件过载保护停了。到软件看看。紧是我个人看法,望有对你有帮助。 回复 2# shl86125把安全栅到卡件的线甩开,直接测输出端8、7也是没有电流电压啊! 回复 3# lqiang1225
卡件过载看看,你们用的是什么控制系统。 看是不是安全删的供电接反了