求助:阀门定位器输出与阀门开度不线性

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买阀门。FISHER 阀门定位器DVC6010输出与调节阀开度不是线性,当4mA、124mA、204mA输出时,阀门开度差10%左右请问怎么解决。多谢
发表于 2012-7-5 13:02:48 | 显示全部楼层
检查一下阀位50%时,反馈干是否与阀杆垂直。
发表于 2012-7-5 13:41:53 | 显示全部楼层
非常谢谢!
发表于 2012-7-5 14:20:58 | 显示全部楼层
要看看设计是不是等百分比特性
发表于 2012-7-5 15:00:03 | 显示全部楼层
4楼说的对,查查等百分比特性。
发表于 2012-7-5 15:39:08 | 显示全部楼层
1。先看看定位器中是否是线性
2。如果是总线系统的话,要将反馈杆与阀杆垂直,再在AMS上进行自我调校
3。是DCS的话,将将反馈杆与阀杆垂直后,用HART275自动效验,阀位要选默认50%的位置
发表于 2012-7-5 16:18:13 | 显示全部楼层
检查一下4ma和20ma对应的阀门开关位置是否一致,有时在阀门开和关的位置上有死区,比如5ma时阀门就已经关上了,4-5ma的这段就是死区,阀门开关就会不成线性
发表于 2012-7-5 16:57:18 | 显示全部楼层
检查一下4ma和20ma对应的阀门开关位置是否一致,有时在阀门开和关的位置上有死区,比如5ma时阀门就已经关上了,4-5ma的这段就是死区,阀门开关就会不成线性