打飞机 发表于 2012-7-5 16:16:35

套筒调节阀阀杆在阀门关闭的瞬间转动????

套筒调节阀阀杆在阀门关闭的瞬间转动,不知道是套筒转带着阀芯阀杆转,还是阀杆转?怎么解决?是不是阀克服不了压差?阀前3.2MPA阀后1.0MPA?感觉调节阀成了汽轮机了O(∩_∩)

女女吧 发表于 2012-7-5 16:55:41

阀芯阀杆转动说明在阀门关闭时存在较大的动能!这就说明你的阀门关闭的减速度太大或你所设关闭死区太大了,将其慢慢降低使快速性和稳定性达到相对平衡即可!

running 发表于 2012-7-5 17:34:46

,经过检查发现阀杆和阀芯松动,造成的。阀芯阀杆转动说明在阀门关闭时存在较大的动能
页: [1]
查看完整版本: 套筒调节阀阀杆在阀门关闭的瞬间转动????