婚礼 发表于 2012-7-5 10:22:14

变送器什么时候算坏

差压变送器什么情况下要修,我们厂用的是ABB的双法兰液位变送器。用了两年,最近液位波动的厉害。但是零点还算正常,使用时波动一直不稳。后拆开检查发现膜片上边很软下面硬的。工况是液位变送器安装在垂直的管道上上面是反映釜, 釜里有搅拌机。且有真空吸力。物料就从管子里下去被泵抽到另一个地方。物料下来时首先与法兰的上半部接触,上半部受力较大。所以变的软了。请问向这种情况是否膜片要换了。

奥术符文 发表于 2012-7-5 11:01:19

那是需要更换了,因为已经不能准确测量了.

似爱非爱 发表于 2012-7-5 11:40:24

不能按规定精度进行测量就需要修理或更换

女女吧 发表于 2012-7-5 12:19:29

你这个情况需换个膜片

搞基唧 发表于 2012-7-5 12:58:34

一定是变送器坏了,零点稳定不重要,重要的是看使用时的仪表运行情况,也就是可靠性,稳定。我看不如整体换一下吧,用的更放心可靠,换完膜片不一定能解决问题

不说再见 发表于 2012-7-5 13:37:39

就地加电源测试信号是不是正常,如果排除干扰问题.就是变送器坏了.

shirley 发表于 2012-7-5 14:16:44

这种情况了,肯定得换了,因为你的一次测量元件已经损坏,虽然还没漏,但已经不能准确测量了

小玩偶 发表于 2012-7-5 14:55:49

法兰式的变送器最怕抽负压了,这个肯定要更换,不过毛细管拆掉这个变送器还是可以使用的,只是膜盒部分坏了。

相约 发表于 2012-7-5 15:34:55

可以考虑换远传膜片

notebook 发表于 2012-7-5 16:14:00

j就知道换,还有其他改进的办法啊。才用一年多很不正常啊,得要浪费多少钱啊?