宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 12:13:28

仪表桥架安装

请问一下仪表桥架安装的时候,和电气桥架的安全距离最小该是多少,要是不能满足最小距离怎么办?

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 12:52:34

好象是0.8米吧,不能满足的话只要不是在一个线槽里.就行了.

搞基唧 发表于 2012-7-5 13:31:39

最少600MM左右,最好是要达到这个距离。实在不行就加隔离板吧

乖乖女 发表于 2012-7-5 14:10:44

平行敷设的话,最小间距不小于600mm,不可以在一个槽里

黄昏了 发表于 2012-7-5 14:49:49

看陆德明的石化自控手册,上面讲的很详细

女女吧 发表于 2012-7-5 15:28:54

仪表桥架与电气桥架之间的距离,正常情况下应尽量避免信号线与电力线平行敷设,若不可避免时,两者之间必须保持一定的距离,电压与工作电流不一样,它们之间的距离也不一样,仪表桥架与电气桥架之间最小间距如下示:

电压与电流                           相互平行敷设的长度

《100m

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 16:07:59

看一看监理方面的书。

奥术符文 发表于 2012-7-5 16:47:04

[平行敷设的话,最小间距不小于600mmb] 7# zhqshanxi

打飞机 发表于 2012-7-5 17:26:09

至少500MM不过 如果现实条件不允许 也可以在一个槽里实际没有太大影响!
页: [1]
查看完整版本: 仪表桥架安装