调节阀泄漏量试验问题

调节阀泄漏量测试是调节阀检验的一个重要指标,那么调节阀在泄漏量检测时到底应该加压到多少呢,是按照工艺提供的调节阀阀前压力的1.2倍吗,具体的依据是什么?

婚礼 发表于 2012-7-5 17:24:06

一、调节阀泄漏量试验:调节阀在进行泄漏量试验时,试验介质用清洁水,试验压力为0.35MPa(当阀的允许压差小于0.35MPa时,应为设计规定值),试验气开阀时,气动信号压力应为零,试验气关阀时,气动信号应为输入信号上限加20KPa。调节阀的泄漏量应在规范允许的泄漏量范围内;
二、开关阀泄漏量试验:试验介质用清洁空气,试验压力为0.35MPa或规定差压值,用排水取气法收集1分钟内切断阀的泄漏量,泄漏量应在规范允许的泄漏量范围内。