请问现场热电阻信号进温度卡件转换前通过安全栅么?
请问现场热电阻信号进温度卡件转换前通过安全栅,还是先通过温度卡件转换后再借安全栅? 更正:再接安全栅不是再借。 现在大部分系统安全栅与温度卡件是一体的,当然是先经安全栅. 防爆要求严格的先接安全栅再接温度卡件.不严格的可以省掉安全栅:lol ,也省了一笔开支哦. 一般热电阻信号进入DCS系统卡件不需要接安全栅,如果现场要求防爆,那么测量元件一般要选用防爆型的。 根据你选的热电阻的类型来定。是防爆型的热电阻。还要分是隔爆的,还是本安的。
隔爆的,就不用接安全栅,直接进DCS卡件。
本安的,就要先接安全栅,然后进DCS卡件。 本安型的可不可以不接安全栅啊?因为热电阻的危险性比较低,但是找不到相关规范。有没有高人见过相关规定?比如说,明文规定可以不用或必须用的? 从测量原理上来理解是不许要安全栅的,因安全栅输出:电流小于30mA;电压小于30VDC,而测量桥路提供给电阻的电压,远远小于30VDC,桥路电流也远远小于30mA,但规范里没有。 如果现场接过来的信号为电阻信号则肯定进入RTD卡件,而不会进入安全栅,如果现场热电阻信号经过变送器,肯定会进入安全栅的,因为进入安全栅的为4-20MA模拟信号。 本安的必须先进安全栅,再进DCS系统
页:
[1]