3染发 发表于 2012-7-5 12:38:57

电气与仪表关联的交接界定讨论

每一个工厂,都会存在电气与仪表相互关联的部分,例如:仪表给电气设备的启/停信号、变频调节信号、仪表给电气联锁信号;电气给仪表的设备停/运反馈信号、送入DCS显示的电流信号、反馈到DCS的联锁信号等。各自给对方的信号应送到什么位置为宜(也就是说:交界处如何定位?)呢?请谈谈您的看法!您所在的企业对这个交界处是如何定位的?

阿凡达 发表于 2012-7-5 13:18:02

总的原则是谁送信号谁放电缆,仪表送给电气的信号一般送到电气的端子柜上即可。电气给仪表的信号一般到安全栅柜,或直接到系统柜,根据信号类型,不确定。

工控人 发表于 2012-7-5 13:57:07

在我们厂,电压大于24伏的线路电气负责,小于等于24伏的线路有仪表负责,1-20mA电流的线路由仪表负责。

似爱非爱 发表于 2012-7-5 14:36:12

规范上来说应该是安装2楼的TX说的。
不过我们公司低于220V的都是由仪表负责。

相约 发表于 2012-7-5 15:15:18

与电气专业的业务划分
1UPS及部分可编程控制系统(PLC)可根据实际情况,由各单位确定归属仪表车间或电气车间维护管理。
2进入仪表电源箱端子后,所有仪表用的电源归仪表车间管理;进出仪表控制室的信号线以端子排为界,电气侧的由电气车间管理,仪表侧的由仪表车间管理;电源箱、端子柜及端子排由仪表车间管理。
3电气配电间——装置现场中的检测、控制仪表及附件由电气专业负责维护(附件包括:继电器、电磁阀、计时器和限时器等);仪表控制室——装置现场中的检测、控制仪表及附件由仪表车间负责维护。
4可燃气体、有毒气体报警器由仪表车间负责维护;控制室内的烟雾报警器、火灾报警器、自动灭火报警设施由电气车间管理。

黄昏了 发表于 2012-7-5 15:54:23

很简单,实行送货上门的原则,也就是2楼所说的,谁的信号谁负责送电缆,自控的信号要给电气,那么自控把电缆送到电气的柜子上,但是电缆与电气柜子的接线需要电气的做。电气有信号要给自控,你们电气把电缆送到自控的柜子上,电缆与柜子的接线由自控的做。这样分工很明确,也不会出现漏开材料的事情出现。

不说再见 发表于 2012-7-5 16:33:28

涉及到电气柜电气干,涉及到仪表仪表干,但是两方都要有人在

忧伤世界 发表于 2012-7-5 17:12:33

电仪划分界限
基本原则:参照送到的基本原则,电气信号送至DCS/PLC系统的进线端子排,仪表信号送至配电柜/箱的端子排。但是考虑强电和弱点的基本特点,对弱电设备总体划归自控仪表专业负责,如视频系统、网络系统(电气后台控制的微机除外)、安保系统等。其余基本属于电气专业。
另,电磁阀、电动执行机构的划分,主要根据谁控制,谁负责的原则。如电厂的电动阀,如果是DCS系统控制,则有自控仪表专业负责。而冷冻机组上的电磁阀,如果是由电气控制箱实施联动,则有电气专业负责。
页: [1]