新装的压变,流量计在使用前需要做哪些?
最近公司的一个新的项目中安装了几台隔膜压力变送器,电容式压力变送器和几台转子流量计,请问在设备使用前需要做哪些工作? 工艺管道吹扫清理,确保没有杂质后再开表投运 隔膜式的隔膜处要保护好,直到安装时才能移除保护片。压变安装前一般要校准。转子流量计移动转子,看指针或输出是否变化,零位是否正确。有的地方要配过滤器。 关键是要保证隔离膜片不被损伤,转子流量计中有活动测量装置,必须保证没有脏堵。
开车前要进行工艺管路的吹扫,确保安装管线内没有焊碴及杂质,才可安装使用。 压变怎么个校准法,请说的详细点,可以吗?谢谢! 这些仪表投用前必须检查:安装是否按设计要求,执行国家标准没有,该密封的地方有无泄漏的迹象;接线是否正确,供电、接地是否符合表的要求;参数设置与设计资料数据表的是否一致,与DCS或PLC得组态数据是否对应。至于调试,你上述设备对调试设备配置要求稍高,不知您们是否具备条件,仪表都是“五点法”,即,输入表量程的0%、25%、50%、75%、100%标准信号进行比对,然后再进行相关的调整,但是,至少零点标定要做。 首先进行校验,安装时注意不要损坏隔离膜片,送电前确认电源是否正确,送点后信号是符合测量值相符