记忆中的你 发表于 2012-7-5 11:17:46

与电气密切关联的仪表问题

任何一个工厂,大多数大功率高压电机都有绕组温度检测与联锁,如果它的回路构成是:现场(置于绕组内的热电阻)→电气低压室(温度变送器)→仪表DCS盘(监视、控制)→电气高压付柜(接受联锁、控制信号)。请您谈谈日常维护或故障排查时的责任划分。谢谢!

冰雨 发表于 2012-7-5 11:56:51

这个情况真不好整,电气仪表互相扯皮的事情太多,谁强硬谁负责的少,一般是这样......按我们仪表的考虑肯定是只想负责到DCS盘/柜端子排了

收费员 发表于 2012-7-5 12:35:56

这个简单,仪表负责仪表,电气负责电气,原则是依据工作原理。高低压与仪表之间的联络信号划分可以依据端子排,这个可以把端子排划分到低压端子排处也可以划分到仪表接线端子排处,与高压的划分非常简单,高配室的端子排,我仪表工随便可以进入随便可以开门拧螺丝吗?低配室吗?你们自己划分吧!

青春岁月 发表于 2012-7-5 13:15:01

由于电气室禁止无关人员入内,所以仪表只负责控制室内的部分,划分原则就是电气配电室信号送至DCS端子排后由仪表负责,仪表信号送至DCS 端子排后又电气负责

ADJF 发表于 2012-7-5 13:54:06

个人觉得要电气与仪表共同排查,这时候分得这么清楚肯定都会推责任.

阿凡达 发表于 2012-7-5 14:33:11

热电阻、温度变送器、DCS盘以及之间的信号线仪表负责,其余电气负责。

3染发 发表于 2012-7-5 15:12:16

一般情况下,电气负责仪表配电柜之前,而仪表负责信号传输部分。

小玩偶 发表于 2012-7-5 15:51:21

在我们这儿,这样的事都是电工和仪表一起干的,这样有问题才可能尽快解决

spring 发表于 2012-7-5 16:30:26

现场(置于绕组内的热电阻)→电气低压室(温度变送器)→仪表DCS盘(监视、控制)→电气高压付柜(接受联锁、控制信号)。请您谈谈日常维护或故障排查时的责任划分。谢谢!
我们设计时是这样划分的:
热电阻及温变属仪表范畴,只是安装在电气低压柜上,应由仪表人员进行校验管理,该仪表电缆由电气专业给出电气端接线位置,仪表负责DCS机柜端接线位置,该电缆由仪表、电气谁负责都可以,看两家如何界定;
由DCS的DO信号控制电气高压付柜的联锁信号,该电缆有仪表专业提供,电气专业提供高压柜测接线位置。如果出现问题,仪表电气各种查找在各自管辖区内的用电设备。

乖乖女 发表于 2012-7-5 17:09:32

电机上的温度问题应该这样来解决。仪表配合电气进行工作,具体是:仪表可以在电气人员配合下检查电机上的电阻,二次表可以在电气人员配合下在电气柜上进行检查。
页: [1]
查看完整版本: 与电气密切关联的仪表问题