流量变送器
今天有个流量变送器操作工说不准,叫我们去调调,调的时候发现平衡阀开的时候,回不了零,在2.1%左右,弄了半天还是没用,后来就直接排排污,是不是没关系啊? 1# guoruyou在看零点时,平衡阀打开,三阀组正负取压阀关闭,打开正负压室的排气阀螺钉,如果这样还不能回零,那么最好是将变送器拆下,或者带着三阀组,或者脱开三阀组,在空气流动不大的地方看其零点,因为如果三阀组的正负取压阀不严的话也有可能的。 打开平衡阀,打开“H”端和“L”端进口阀门,让其跟大气连通,看是否归零。
如未归零,需要校正调整零点。用一HART挂上就OK了。 这个我是真不懂!
只懂PD流量计!