白矾 发表于 2012-7-5 11:55:47

气动调节阀的安装

谢谢给位的帮忙。还有一个关于调节阀是否安装旁路的问题。旁路的安装与否。与调节阀的公称直径有关吗,谢谢

此拉斯 发表于 2012-7-5 12:34:52

管道的调节阀一把都设有调节阀的付线,付线一般比调节阀的主管道小一个等级。DN25以下一般很少设有付线。

女女吧 发表于 2012-7-5 13:13:57

阀门检修不影响生产,就不要旁路了

婚礼 发表于 2012-7-5 13:53:02

调节阀安装旁路主要为了在不影响生产的情况下检修调节阀用的,安装与否看工艺情况。

阿萨德 发表于 2012-7-5 14:32:07

我碰到的调节阀大部分设有副线,因为调节阀出现故障的几率还是较高的,若没有副线,则需要停工才能修理。

running 发表于 2012-7-5 15:11:12

很多设计单位都这样设计,但我觉得都无用处,因为当你用付线去调节时,是达不到工艺要求的!否则也不需调节阀了。
在许多疏水阀中也这样设计,设计院经常是拷贝,不考虑实际情况!

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 15:50:17

1# yudejun2009 一个自动调节阀是否需要安装旁通阀与其本身公称直径无关,他取决于工艺需要,如果工艺要求连续性强,就必须配置旁通阀,以备制动阀故障维修时不影响生产。

朋友的心 发表于 2012-7-5 16:29:22

调节阀一般在DN150以上时不设置旁路,而在调节阀上设置手轮代替

倒扣分 发表于 2012-7-5 17:08:27

是否设置旁路由工艺决定,仪表无需参与.
页: [1]