欢喜缘 发表于 2012-7-5 11:54:23

AK流量计的安装

由于 AK流量计下面有引压管,所以现场的人对我说一般情况下:液体的引压管向下,且引压管的安装高度应该比仪表箱要高,这样的话他们讲管子的安装至少要到1500左右,请问现场的**是对的吗?谢谢!

记忆中的你 发表于 2012-7-5 12:33:29

意思不是太明白,好像这种流量计要求的直管段教严格

龙卷风 发表于 2012-7-5 13:12:34

均速管问世30余年来,以其结构简单等优点在流量家族中占有一席之地。但这些优点却不可避免地为它带来了以下3个缺点:
1、准确度较低
多年来,均速管发展的型号近20种之多,由于是插入形式,只能通过检测杆来反映流速,无论在上面取了多少个测点,也只能反映管道截面上直径(或宽、高)上的流速分布,在直管道达不到要求时,这些点失去代表意义,准确度难以优于±3%。
2、输出差压小
均速管是根据皮托管测速原理,通过测总静压来推算流量,常用于大口径测气体情况,这时输出差压仅几十帕(几毫米水柱)。这是它的原理与结构所决定的,研制厂家多年来虽不遗余力在检测杆上大做文章,但收获有限,最新推出的T形结构,即使按厂商所说提高了20%输出差压,从实用角度来看所提高的输出差压也无济于事。
3、易于堵塞
由于必须通过检测孔来测流量,只要流体中有粉尘、固体颗粒、凝析物等,堵塞就难以避免。虽易于拆装,甚至可不断流进行检修,但均速管流量计检测杆取压腔过长(压力引出管),其内部被油性脏物质堵塞后很难清洗。

走到异地 发表于 2012-7-5 13:51:39

1、 直管段长度
均速管前直管道长度必须达到20~30D,以保证流速分布为充分发展紊流,只有这样,仅测几点的流速才可能推算流经整个截面的流量。否则,管道中的流动比较复杂(,流速分布不仅不对称于轴线,还会有横向流动(二次流)及漩涡,仅测直径上几点流速是很难保证测量的准确度的。
2、 管道内径
均速管只能测流速,要测流量必须乘管道截面(圆管要测内径,矩形管需测宽与高)。而它又是一种插入式仪表,实际应用中,往往很难或并不认真测内径。
ISO7145就认为,在无法测内径时,允许用软尺测管道外径的周长、估计壁厚来确定内径,这样做当然更无法确认管道内壁的腐蚀、积垢等情况的影响。如此确定的管内径,怎么能保证准确,而从下面分析可看出管内径的准确与否,将成为影响均速管流量测量准确度举足轻重的因素。
现场中直管段长度取决于工艺要求,很难为照顾流量仪表来安排20D以上的直管段,而没有足够长的直管段,在直管段达不到要求情况下,均速管流量计误差可达到±8%以上。

相约 发表于 2012-7-5 14:30:44

根据你的提问,应该是采用的差压式的流量计进行液体流量的测量,对于液体节流装置的安装,一般要求引压管的方向朝下,仪表安装在节流装置的下方,如果现场安装条件所限,不能将仪表装在引压管的下面,只能高于节流装置,那么建议在引压管的顶部要安装集气罐,就可以解决你的问题了。

敌法师 发表于 2012-7-5 15:09:49

我现场安装的是对焊式AK流量计由于是在蒸汽管道上安装所以选择取压口在管道水平与斜上45度之间流向在流量计上应该有箭头标示或者H-L(流体从H流向L)直管段要求我记得比孔板流量计要小许多忘了在哪个资料上看的了好像是前2D后3D

女女吧 发表于 2012-7-5 15:48:54

1500是什么意思,是直管段,还是引压管?还是说清楚才好判断附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

hurry 发表于 2012-7-5 16:27:59

我现场安装的是对焊式AK流量计由于是在蒸汽管道上安装所以选择取压口在管道水平与斜上45度之间流向在流量计上应该有箭头标示或者H-L(流体从H流向L)直管段要求我记得比孔板流量计要小许多忘了在哪个资料上看的了好像 ...
fjw3081585 发表于 2009-7-11 16:11

工控人 发表于 2012-7-5 17:07:04

1500是什么意思,是直管段,还是引压管?还是说清楚才好判断
tteasy 发表于 2009-7-11 20:48
页: [1]
查看完整版本: AK流量计的安装