流量计在阀前好还是阀后好?流量计有没有什么要求?
再就是调节阀什么时候用在容器进口,什么时间用在容器出口,有没有要求?
发表于 2012-7-5 08:37:35 | 显示全部楼层
只要满足所要求的直管段要求,流量计装在阀前阀后都可以。
发表于 2012-7-5 09:16:40 | 显示全部楼层
版块中有过讨论此问题,应该是装在调节阀前!
发表于 2012-7-5 09:55:45 | 显示全部楼层
如果流量计需要检修维护的话装在阀后比较合理,至于调节阀用于设备进口还是出口这个是依据工艺流程需要或设备的参数设定来确定的。
发表于 2012-7-5 10:34:50 | 显示全部楼层
最好装于阀前
发表于 2012-7-5 11:13:55 | 显示全部楼层
流量计通常装在调节阀前,是为了防止阀后的流体气液混相等问题
至于什么时候用在容器进口,什么时间用在容器出口,要看工艺要求
发表于 2012-7-5 12:32:05 | 显示全部楼层
流量计一般应装在调节阀前。
发表于 2012-7-5 13:11:10 | 显示全部楼层
一定要注意了:流量计通常装在调节阀前,是为了防止阀后的流体气液混相造成流量计工作不正常,
至于什么时候用在容器进口,什么时间用在容器出口,要看工艺要求
发表于 2012-7-5 13:50:15 | 显示全部楼层
一般装在调节阀前,
如果装在阀后,可能会因流量的变化而引起湍流等不正常流动状态,导致测量不太准确
发表于 2012-7-5 14:29:20 | 显示全部楼层
流量计测量气体时,必须装在阀前;测量液体时,可以装在阀后。至于罐入口还是出口装调节阀,应根据工艺要求确定。