拉丁教父 发表于 2012-7-5 10:33:23

污水池自动打?

污水池离地面(深)5米,长4米,宽5米。我公司为生产中间体的化工企业,污水或酸性或碱性,粘性强。以前做个以下几个:1、连杆浮球,使用一段时间后,连杆粘住浮球而失效;2、电感式液位关,在污水池安置三根长短不一的铜棒,最长一根为共用电极棒,最短一根打水电极棒(水位至此时,水泵自动起动打水),余下一根电极棒(水位至此时,水泵自动停止),使用三个月,频繁出现误动作。请各位高手指点采用何种方法解决?万分感谢!

安师大 发表于 2012-7-5 11:12:29

用E+H带上下限输出开关的超声波液位计可以解决此问题,详细方案我想就不用多说了。

不着边际 发表于 2012-7-5 11:51:34

1:浮球的肯定是用不成了
2:电感式液位开关,你修理修理还是可以用的。跟据你的说法,应该是电极部分绝缘没有做好。市场上买一段PEFE(4氟)软套管。粗细尽量比电极小一点,套到电极上。高位,低位,公用电极棒都套,前端各露出来1-2MM。然后检查接线盒的密封情况,IP等级要够,接线盒和电极连接部分要密封很好。这样应该还能用。

朋友的心 发表于 2012-7-5 12:30:39

如果液面没有漂浮物或泡沫,可以用超声波的液位计,不接触液面,不用管他粘不粘.

青春岁月 发表于 2012-7-5 13:09:44

3# nohken
谢谢您的指点!
把三根电极棒 ,隔一定距离分别单个安装(相当排除绝缘引起误动),还是出现频繁误动作。故判断电极液位控制器坏,向厂家换一台电极液位控制器,故障依旧;现怀疑电极液位控制器本身质量有问题,国内生产电极液位控制器质量可靠、稳定性能上佳的厂家,能否提供一下?我总以为:电极式液位控制器适合我公司的排污自动打要求,成本低廉且经久耐用。

这个夏天 发表于 2012-7-5 13:48:49

2# wfwj7221
E+H带上下限输出开关的超声波液位计太贵了,废水池采用电感式液位两位式的控制污水泵电机以达到控制废水池的液位的方案是可以的,我们单位已经使用十多年了,从没有出现问题。

running 发表于 2012-7-5 14:27:54

试试缆式浮球液位开关,我们公司用这种

内芯里 发表于 2012-7-5 15:06:59

TO YU662
把三根电极棒 ,隔一定距离分别单个安装
电极液位开关本身就是测量导电液体的,电极棒绝缘不好,再一个池子中,距离隔开多远效果都是一样的。
根据我各人的经验
1:绝缘处理的不好
2:液位波动的厉害,高位会频繁启动。
当然具体工况不了解,只能推测了。
可以加我QQ112656144深入讨论

write 发表于 2012-7-5 15:46:04

有2个缆式浮球液位开关即可,一个启泵,一个停泵。粘度大一点没关系,耐腐蚀一般也没什么问题。

龙卷风 发表于 2012-7-5 16:25:09

1:浮球的肯定是用不成了
2:电感式液位开关,你修理修理还是可以用的。跟据你的说法,应该是电极部分绝缘没有做好。市场上买一段PEFE(4氟)软套管。粗细尽量比电极小一点,套到电极上。高位,低位,公用电极棒都套 ...
正确。。。。