拉丁教父 发表于 2012-7-5 11:09:52

化工厂测蒸汽凝结水的流量计一般选什么?

我需要选流量计测蒸汽凝结水的流量,流量范围0~150m^3/h,请问现场一般用什么样的流量计,适用、简单、可靠、易维护?

notebook 发表于 2012-7-5 11:48:58

电磁流量计故障率低,准确,一体化孔板流量计也可以。

按时发生 发表于 2012-7-5 12:28:03

一般可用涡街流量计。如果凝结水的电导率不是太低,用电磁流量计。

伊势丹 发表于 2012-7-5 13:07:08

冷凝下来的是完全冷凝后,还是断断续续的伴有少量的没有冷凝的蒸汽。
反应器蒸汽加热后冷凝下的水,有可能不满管。或者断断续续的。
如果收集起来。再用泵打出去。估计选型就比较多了。金属转子就可以,维护方便,价格低廉。

阿萨德 发表于 2012-7-5 13:46:13

还是用孔板吧,标准节流装置,测量精度能满足你的要求!

spring 发表于 2012-7-5 14:25:18

凝结水干净还是有一定脏污。如果是前者,用涡街流量计算算,看看能否满足流量要求。。后者的话,还是用电磁吧。

忧伤世界 发表于 2012-7-5 15:04:23

流量0-150m3/h。估计管道为DN100。
从性价比上看,涡街和电磁都可以。维护量和性能都很好。
电磁的精度(一般0.3%左右)要高于涡街(一般0.75-1%)。
量程比:电磁要高于涡街。
孔板流量计也可以。弱点:系统精度低,维护量大,量程比小。

总而言之,根据具体情况选择适合的流量计。
如果流量波动范围大,电磁最佳。

乖乖女 发表于 2012-7-5 15:43:28

如果条件好无气体可选超声波或一体化威力巴流量计。

pisen 发表于 2012-7-5 16:22:33

我厂使用的蒸汽凝结水流量计是威力巴的,使用效果显著,维护量极少;而且根据楼主提供的流量参数,实际远远好于我厂的工况,如果使用威力巴效果将更好;至于楼上的朋友提到蒸汽未冷凝的情况,可以将凝结水管道延伸长一些再进行测量;没满管的情况应该是工艺上选择管道有误吧

婚礼 发表于 2012-7-5 17:01:38

准确计量饱和蒸汽流量比较困难,因为饱和蒸汽的干度难以保证,一般流量计都不能准确检测双相流体的流量,蒸汽压力波动将引起蒸汽密度的变化,流量计示值产生附加误差。所以在蒸汽计量中,必须设法保持测量点处蒸汽的干度以满足要求,还应采取补偿措施,实现准确的测量.我们厂采用涡街流量计,加温度和压力补偿!