阿凡达 发表于 2012-7-5 11:07:33

锅炉自动上水用什么调节阀为好?

请问大家:20吨锅炉上水用的电动调节阀ZAZN-16K经常损坏,表现为漏水严重,估计是阀两端压差过大(0.4-0.6MPa左右)冲刷造成,应当怎样改进或选用什么样的调节阀?

放心去飞 发表于 2012-7-5 11:46:39

个人觉得阀两端压差(0.4-0.6MPa左右)不算很大,主要是补水的温度是多少?
如果温度高的话,阀芯和阀座都要堆焊斯钛莱合金,这样可以减少磨损,增加阀门的使用寿命和密封程度。

shirley 发表于 2012-7-5 12:25:44

压差不算多,估计是材质问题

倒扣分 发表于 2012-7-5 13:04:49

6公斤的压差是非常普通的,正常电厂锅炉的压差要比这大多了,也很少有经常出问题的!关键还是产品选型和质量问题!

女女吧 发表于 2012-7-5 13:43:54

表现为漏水严重,估计是阀两端压差过大(0.4-0.6MPa左右)冲刷造成,应当怎样改进或选用什么样的调节阀?
mlxx2008 发表于 2009-6-13 21:39

青春岁月 发表于 2012-7-5 14:22:59

这个压差阀门应该查以的,建议在泵后增加一回水管线到储水罐,自动阀就装在这个管线上,锅炉上水时调节阀关小,不上水时开大,为防止压力倒回来,可增加止回阀.

来踩踩 发表于 2012-7-5 15:02:04

漏水的现象有两种:1外漏,所谓的外漏就是介质从阀杆处或管道与阀门连接处往外冒水2.内漏所谓的内漏就是阀门没关死导致介质从密封处流动
锅炉给水调节阀严重内漏和频繁外漏,严重影响锅炉的安全经济运行,通过对该同类阀门阀套和阀座底部结合面堆焊抗腐蚀耐磨硬质合金层、阀套和阀盖法兰结合面局部部位进行设计计算和加工改进,保证阀套和阀座底部结合面、阀套和阀盖法兰结合面两处金属缠绕垫要求的压缩量,解决了阀门内漏、外漏问题,从而提高了锅炉的安全稳定经济运行。
阀门内漏原因分析和解决方案

我们在处理阀门漏泄时将阀门解体割下后对阀门内部阀座底部结合面材质进行了化学成分分析,确认该部位材质为WCB,对锅炉给水水质要求非常严格,不具有抗腐蚀和耐冲刷的性能。调节阀阀套和金属缠绕垫均为不锈钢。因锅炉给水进行过联氨处理,具有一定的腐蚀性,同时由于锅炉给水压力很高,调节阀前后压差很大,对阀门内部阀座底部结合面冲刷非常厉害。通过分析和比较,奥427不锈钢焊条既能适应给水介质的抗腐蚀性,又具有一定的耐磨损冲刷性能。所以我们将阀门内部阀座底部结合面车去5㎜,使用奥427不锈钢焊条在阀门内部阀座底部结合面堆焊了抗腐蚀耐磨硬质合金层,然后根据原尺寸重新加工结合面,解决了阀门内漏问题。

阀门外漏原因分析和解决方案

通过解体后对该阀门所有零部件仔细测量和分析,发现相同四台同类型主调节阀内部结构相同,但是密封部位上下尺寸均略微有差别,因此对螺栓紧力和上下金属缠绕垫的压缩量要求非常高,阀门组装时需要专用工具来紧固螺栓,为了防止紧力过大造成阀套变形,根据阀门内部构件尺寸在阀盖上设计了一个与阀体刚性接触面(二台)。每台阀门的刚性接触面二台的高度尺寸都不相同(在3~5㎜之间)。使用大锤紧固螺栓往往由于上、下结合面金属缠绕垫受力不均匀,并且由于刚性接触面之间的弹性,使阀套和阀座底部结合面、阀套和阀盖法兰结合面两处金属缠绕垫不能够达到要求的压缩量,从而使结合面处的密封效果变差。我们对阀门内部各构件的尺寸做了精确计算后将门盖局部进行了设计加工改进,在阀门阀套和法兰结合面密封部位金属缠绕垫外圈再加装一副金属缠绕垫,根据加装金属缠绕垫的尺寸,将阀盖与阀体刚性接触面(二台)车去相应的尺寸,使阀套和阀座底部结合面、阀套和阀盖法兰结合面两处金属缠绕垫使用大锤紧固螺栓就能够达到要求的压缩量(0.5㎜),解决了阀门外漏问题。

希望这个资料对您有所帮助!
QQ:928976489

似爱非爱 发表于 2012-7-5 15:41:09

用截止阀,当然购买时最好把这些参数讲好给供应商.

工控人 发表于 2012-7-5 16:20:14

有技术上的问题欢迎来电咨询 13564768854刘工

相约 发表于 2012-7-5 16:59:19

建议选择直行程电动调节阀。
页: [1]