白雪公主 发表于 2012-7-5 15:02:01

请教一个气动阀的问题

本帖最后由 marry 于 2009-7-20 08:47 编辑

本人想实现一个气缸阀当通电打开一半时停一段时间然后再全开,怎样能实现,主要的设备有哪些。

这个夏天 发表于 2012-7-5 15:41:07

DCS上控制

pisen 发表于 2012-7-5 16:20:12

建议在DCS中进行实现,将气缸阀上安装一台智能定位器,整个阀门的开启由定位器来实现。DCS中的逻辑是用:气缸阀开启的条件作为联锁条件,当条件满足时联锁输出(阀门定位器),将阀门定位器的开度设定为50%,并同时触发时间计时器,时间计时器的用处是表示阀门在50%开度的停留时间。当时间计时器到达时,阀门定位器设计为全开。这种逻辑在DCS中建议用顺控表来实现。

按时发生 发表于 2012-7-5 16:59:17

DCS上控制!
页: [1]